Re: OT: USV f ü r kleinen Server

From: Bernd Walter <ticso(at)cicely8.cicely.de>
Date: Tue, 31 Dec 2002 12:54:49 +0100

On Tue, Dec 31, 2002 at 09:21:30AM +1100, Peter Ross wrote:
> On Mon, 30 Dec 2002, Patrick Hess wrote:
>
> > .. Da sieht es mit APCs ja doch schon besser aus. Also
> > werde ich mir dann mal eine solche SmartUPS zulegen.
>
> In meiner letzten Firma hat der Sonntagsdienst mal in den Serverraum
> geschaut, weil es so verbrannt roch. Da hatte sich eine APC-USV ueberhitzt
> und sandte Rauchzeichen. Die Akkus waren so aufgeblaeht, dass sie spaeter
> nicht mehr aus dem Gehaeuse zu entfernen waren, eher rund als eckig.

So einen Fall kenne ich auch.
Mir ist sogar ein Fall bekannt, bei dem die Akkus ausgelaufen sind.
Von den defekten, bei denen die USV ab und an mal den Ausgang abschaltet
mal abgesehen.

> Keine Ahnung, worauf man da achten muss, um bei der Auswahl der USV das
> zu verhindern. Aber ein Temperaturfuehler waere wohl nicht schlecht
> gewesen.

Eigendlich wäre das wohl die Aufgabe der USV selber.

-- 