OT: USV-Regeln [war: Re: OT: USV f ü r kleinen Server]

From: Christoph Sold <cs(at)cheasy.de>
Date: Tue, 31 Dec 2002 14:48:27 +0100

Bernd Walter wrote:
> On Tue, Dec 31, 2002 at 09:21:30AM +1100, Peter Ross wrote:
>
>>On Mon, 30 Dec 2002, Patrick Hess wrote:
>>
>>
>>>.. Da sieht es mit APCs ja doch schon besser aus. Also
>>>werde ich mir dann mal eine solche SmartUPS zulegen.
>>
>>In meiner letzten Firma hat der Sonntagsdienst mal in den Serverraum
>>geschaut, weil es so verbrannt roch. Da hatte sich eine APC-USV ueberhitzt
>>und sandte Rauchzeichen. Die Akkus waren so aufgeblaeht, dass sie spaeter
>>nicht mehr aus dem Gehaeuse zu entfernen waren, eher rund als eckig.
>
>
> So einen Fall kenne ich auch.
> Mir ist sogar ein Fall bekannt, bei dem die Akkus ausgelaufen sind.
> Von den defekten, bei denen die USV ab und an mal den Ausgang abschaltet
> mal abgesehen.

Grundregeln für den Betrieb einer USV:
- niemals die USV im selben Raum wie der Rechner, egal wie klein
- keine Batterie länger als ein Jahr (egal ob "wartungsfrei" oder nicht)

und schon hat man zwei Hauptgründe für abgefackelte Räume mit
"unersetzlichen" Daten ausgeschlossen.

(Die nächste Regel wäre keine Potentialdifferenzen über 42V im
Rechnerraum, aber das ist mit PC-Technik nicht ganz so einfach
hinzukriegen).

Just my .02 €
-Christoph Sold
Sysadmin und Feuerwehrmann ;*)

To Unsubscribe: send mail to majordomo(at)de.FreeBSD.org
with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the message
Received on Tue 31 Dec 2002 - 14:48:37 CET

search this site