As Matthias Teege wrote:
> Die Meinberg hat einen seriellen Ausgang. Ist es denkbar, zwei
> Rechner mit Hilfe eines »Y« Kabels an die Uhr anzuschließen? So
> könnte ich einen zusätzlichen Rechner im internen Netz zur
> Zeitreferenz machen.
Ich würde mal vermuten, daß das geht. Allerdings würde ich es aus
Gründen möglicher Potentialunterschiede nur machen, wenn beide Kiste
nebeneinander stehen (und damit an gleicher Stromversorgung).
Andernfalls kannst Du ziemlich schnell ziemlich große Ausgleichs-
ströme auf der Erdleitung des seriellen Kabels haben. Der
Widerstand ist recht gering, sagen wir 10 mOhm zwischen beiden
Maschinen. Wenn Du nun nur 100 mV Potentialunterschied hast
zwischen beiden Gehäusen, würden da 10 A fließen.
-- cheers, J"org .-.-. --... ...-- -.. . DL8DTL http://www.sax.de/~joerg/ NIC: JW11-RIPE Never trust an operating system you don't have sources for. ;-) To Unsubscribe: send mail to majordomo(at)de.FreeBSD.org with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the messageReceived on Mon 13 May 2002 - 12:00:17 CEST