On Sun, Mar 03, 2002 at 02:35:53PM +0100, Jürgen Nohl wrote:
> Hallo,
>
> mein Mylex SCSI-Raid Controller bringt seit kurzem folgende Fehler:
>
> > mlx0: physical drive 0:0 reset
> > mlx0: physical drive 0:0 error log: sense = 6 asc = 29 asq = 2
> > mlx0: info 00:00:00:00 csi 00:00:00:00
> > mlx0: physical drive 0:2 reset
> > mlx0: physical drive 0:2 error log: sense = 6 asc = 29 asq = 2
> > mlx0: info 00:00:00:00 csi 00:00:00:00
>
> Die Fehlermeldung ist immer identisch. Zuvor gabs ein: "Warning / was not
> properly dismounted"
> Was kann ich da tun?
Die Stromversorgung prüfen.
-- B.Walter COSMO-Project http://www.cosmo-project.de ticso(at)cicely.de Usergroup info(at)cosmo-project.de To Unsubscribe: send mail to majordomo(at)de.FreeBSD.org with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the messageReceived on Sun 03 Mar 2002 - 15:00:29 CET