On Wed, Feb 25, 2004 at 10:46:17PM +0100, Olaf Hoyer wrote:
> Beim starten kommt der ntpd auch hoch, das Problem ist leider, dass der
> client sich weigert, mit dieser Station zu syncen:
>
> pris# ntpdate admin2
> 25 Feb 21:55:43 ntpdate[494]: no server suitable for synchronization
> found
Wenn der startum zu hoch ist, dann geht das nicht.
So ein Server braucht recht lange, bis der Stratum nach dem Start
runtergeht, da er Statistische Daten über seine Quellen braucht.
Je nach Situtation kann das einige Minuten dauern.
Prüfen kannst du den Wert unter anderem mit ntptrace.
> Das Ganze mal etwas ausfuehrlicher:
> pris# ntpdate -d admin2
[...]
> stratum 16, precision -20, leap 11, trust 000
Da steht es auch - 16 ist zu hoch.
-- B.Walter BWCT http://www.bwct.de ticso(at)bwct.de info(at)bwct.de To Unsubscribe: send mail to majordomo(at)de.FreeBSD.org with "unsubscribe de-bsd-questions" in the body of the messageReceived on Thu 26 Feb 2004 - 00:47:21 CET