On Monday, 23 June 2003 at 19:56:49 +0200, Michael Gusek wrote:
> Hallo Liste !!
>
> Ich hab mir erst vor zwei Monaten ein Raid 5 mit vinum zugelegt. Wie sich
> herausstellte, war das keine schlechte Idee, denn am WE ist eine der Platten
> defekt. Ausgabe von "vinum l":
> 3 drives:
> D a State: up Device /dev/ad4a Avail: 0/39266 MB (0%)
> D b State: up Device /dev/ad6a Avail: 0/39266 MB (0%)
> D c State: up Device /dev/ad8a Avail: 0/39266 MB (0%)
>
> 1 volumes:
> V raid5 State: up Plexes: 1 Size: 76 GB
>
> 1 plexes:
> P raid5.p0 R5 State: degraded Subdisks: 3 Size: 76 GB
>
> 3 subdisks:
> S raid5.p0.s0 State: up PO: 0 B Size: 38 GB
> S raid5.p0.s1 State: stale PO: 496 kB Size: 38 GB
> S raid5.p0.s2 State: up PO: 992 kB Size: 38 GB
>
> Die Frage ist, wie verhält sich vinum, wenn ich jetzt die defekte Platte
> ausbaue, um sie zum Händler zwecks Garantie zu bringen ?
Genauso wie jetzt.
> Kann ich weiterhin das Raid mit nur 2 Platten benutzen, bis die 3te
> wieder da ist ?
Klar, solange keine weitere Platte kaputtgeht.
> Prinzipiell ist ja alles da, um die Daten zu rekonstruieren und
> damit zu arbeiten.
Richtig.
Greg